ИБП переключается при отсутствии внешнего питания 40мс (если верить документации), время переключения на батареи 2-15мс. Итого, на выходе нет питания примерно 42 - 55мс. Т.е. качественный и правильно подобранный по мощности БП этот временной лаг должен пережить без отключения (но это не точно).

Если же говорить о самом БП компьютера, то всё зависит от его качества (в частности, от ёмкости ВВ-кондёров, стоящих на входе, и предназначенных для сглаживания колебаний) и от нагрузки на него.

У меня на работе в качестве терминала стоит офисный dell (там вся плата питается от 8pin вместо привычных 24+4/8), так он умудряется несколько секунд держать без ИБП.
Какая-нибудь игровая сборка, особенно, если она под нагрузкой в этот момент, вырубится сразу, какой блок ни ставь.